Daten Gerät :
Vitocal 262A T2H-R290 mit Heizstab.
SN: 7968509500070123
Software Version : ???
EXT WEZ ist OFFLINE - Sommerpause
Folgende Parameter sind eingestellt :
Heizstab : C6 - ON
EXT WEZ : C7 - ON
PV B2 2 AUS
EXT WEZ B2 7 ON
MIN TEMP B2 10 25 °
EHZ P12 1 ( ECO Modus )
Soll TEMP 50 °C HYST - 5°
Laut Seviceanleitung ( 7 / 24 ) Seite 76 gilt folgendes :
"Heizstab wird nur zugeschaltet wenn B2/10 unterschritten wird"
Nun ist es aber so, das jeden Tag der Heizstab zeitweise mit zugeschaltet wird obwohl die min TEMP 25° ( Anzeige ) niemals unterschritten wird.
Warum ist das so ?
Wie kann ich erreichen das der Heizstab nicht benutzt wird ohne auf der C / B Ebene diesen herauskonfigurieren zu müssen ?
Generelle Frage : Welche TEMP Wert ( OBEN / MITTE / UNTEN / Angezeigter Wert )
wird für die Einschaltenscheidung des Verdichters / des Heizstabs genutzt ?
MFG
Andreas
Hallo Andreas,
Wenn der Heizstab ab und zu eingeschaltet wird hängt es wahrscheinlich um ein Fehler der auftaucht wenn der Boost Mode manuel abgebrochen wurde. Um den Fehler zu korrigieren muss der Boost Modus zu Ende gehen (siehe https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/262-A-T2E-R290-Heizstab-laeuft-ungewollt...).
Bei der Vitocal 262A T2H-R290 wird den mittleren Sensor benutzt zu Steuerung von dem Verdichter und den oberen für die Steuerung von dem Heizstab
MFG
Daniel
OK , das hat hingehauen. Nachdem Boost Modus durchgelaufen wird der Heizstab nicht mehr eingeschaltet.👍