Abend an die Runde.

Hätte mal eine Frage bezüglich der Vitocal 252-a

Wir haben diese seit gut 2 Jahren in Verwendung und hatten bis jetzt jedes Jahr das Problem das alle Siebe zu sind und verschlammt.

Jetzt wurde mir geraten einen zusätzlich schlammabscheider zu montieren - einer ist schon vorhanden ein weiterer soll folgen.

Kennt wer dieses Problem? Etliche teile wurden von Viessmann schon getauscht.

Betrieben die WP mit Heizkörpern - die alle neu sind und auch die Komplete Verrohrung wurde nur gemacht - also quasi einmal alles neu.

Ist das plausibel? Es ändert ja dann nichts am Problem sondern verschiebt das Symptom ja nur nach hinten.

Jetzt wieder 800€ zu investieren und es ändert nichts am Problem wäre ja nicht gerade richtig oder sehe ich das falsch?

25 ANTWORTEN 25

Kleine Korrektur, zwischen Innen- und Aussengerät sieht Viessmann seit Anfang des Jahres im Schema einen zusätzlichen "Viessmann Heizungsfilter compact (7266384)" vor. 

Der Schlammabscheider war schon immer vorgesehen und ist auch bei mir eingebaut. Der gehört in den Rücklauf des Heizkreises.