Moin Moin,
Ein Freund meines Vaters hat bei uns
die Wärmepumpe montiert und in Betrieb genommen. Rentner seit 5 Jahren.Nun ist das Estrichtrocknungsprogramm in Betrieb.
Wie kann man das ausschalten?
Kann man es überhaupt ohne Heizungsbauer ausschalten ?
Danke schonmal im Voraus
@Tobim7 in dem Dokument wird das Thema behandelt:
Über den Inbetriebnahme Punkt.
Am HMI aufrufen, Service auswählen, "viservice" eingeben und Inbetriebnahme starten. Direkt schauen ob alles andere richtig gesetzt ist (Geländehöhe, danach zwei mal bestätigen (Außeneinheit frei usw., Heizstab kann deaktiviert werden, danach die richtige Heizungsart auswählen, mit Puffer/ohne/mit Mischer/ohne, und dann die Estrichtrocknung ausschalten. Die Heizkurve vorher notieren, geht auf Standard Einstellung zurück.
Wenn sie auf Standard stand entsprechend anpassen, bei FBH meist 0,2 oder 0,3 Kurve.
Viele weitere Infos hier im Forum.
Oder nochmal fragen.
Danke für die Zusatz Info und das Dokument.
Habe direkt auch noch eine Antwort auf eine eigene Frage gefunden!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |