Hallo zusammen,
wir haben seit 2 Wochen eine gut laufende Vitocal 250-A. Aber abends stellt sich immer wieder für ein paar Stunden ein Phänomen ein:
Laut Heizkurve SOLL die Vorlauftemperatur ca. 36 Grad sein, der Vorlauf IST aber nur ca. 26 Grad und der Rücklauf sogar nur 22 - 24 Grad. Kennt jemand das Problem oder das Phänomen? Nach ein paar Stunden reguliert sich das wieder von selbst.
Siehe auch die beiden Bilder im Anhang.
Volumenstrom?
Ist die Heizung tagsüber reduziert?
Nein, die Heizung ist tagsüber nicht reduziert. Es ist eine Vitocal 250-A 08, 8 KW, 750L Puffer, ohne weitere Speicher / PV
Das Haus ist ein EFH Bj. 1982 - 2008 energetisch gut isoliert
Volumenstrom 1800 l/h
Dann bin ich überfragt. Evtl. hat der sehr große Puffer noch Restwärme die ausreicht um das Haus zu beheizen. Der Vorlauf den Du fotografiert hast am Gerät ist der Wert von der WP zum Puffer.
Damit wird dann der Puffer bzw. der Heizkreis erwärmt.
Ist das Haus denn warm genug?
Kann mir jetzt nur vorstellen dass sich die WP vorher abschaltet hat und jetzt wieder aufheizt.
Hallo Urs,
Hast du deinen Softwarestand schon mal überprüft?
LG Daniel
Kann es sein, dass zu der Zeit die Warmwasserbereitung läuft? Die separate Heizkreispumpe fördert dann ja trotzdem weiter, ohne dass der Heizkreis weiter beheizt wird. Das trifft zumindest bei mir zu, da ein Trennpuffer vorhanden ist.
Die Warmwasserbereitung habe ich auf die Mittagszeit eingestellt, weil dann die Tagestemperatur meistens am höchsten ist und somit die Warmwasserbereitung schneller geht bzw. der Abfall im Heizkreis (bzw. Pufferspeicher) weniger spürbar ist.
LG Wobue07
>>Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper
Guter Lösungsansatz 👍
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
9 | |
6 | |
6 | |
5 |