Vitocal 252-A Zapfleistung

251.A10 & 251.A10 2C / ich finde zu dem 190 Ltr. Integrierten Ladespeicher keine angaben über Zapfleistung , in welcher form auch immer.

kann wer helfen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus,

 

das Gerät hat keinen Ladespeicher, sondern einen normalen Rohrwendelspeicher.

qwert089_0-1648978983477.png

 

Die Leistung der Maschine hängt stark von der AT ab.

bei -15 Grad 8kW bei +20 Grad  an die 20 kW  + Heizstab  - je nach Kodierung.

 

Wie lange es dauert die 190 L nachzuladen kannst du hier gut ausrechnen.

 

https://www.endenergie.de/

 

Vor einen Wannenbad ist es auf alle Fälle sinnvoll 20 Min zu vor eine einmalige Ladung auf  WW Temp2 zu starten.

 

VG Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Klaus,

 

das Gerät hat keinen Ladespeicher, sondern einen normalen Rohrwendelspeicher.

qwert089_0-1648978983477.png

 

Die Leistung der Maschine hängt stark von der AT ab.

bei -15 Grad 8kW bei +20 Grad  an die 20 kW  + Heizstab  - je nach Kodierung.

 

Wie lange es dauert die 190 L nachzuladen kannst du hier gut ausrechnen.

 

https://www.endenergie.de/

 

Vor einen Wannenbad ist es auf alle Fälle sinnvoll 20 Min zu vor eine einmalige Ladung auf  WW Temp2 zu starten.

 