abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250A

Ich besitze nun seit drei Jahren eine Vitocal 250A und hatte von Anfang an nur Probleme mit diesem Schrott. Nun geht es weiter. Die Heizkörper, Heizkreislauf eins, werden nicht mehr warm. Angeblich gibt es ein Problem mit dem 4-Wegeventil. Ich glaube, Viessmann verkauft hier Schrott für teures Geld. Eins ist gewiss, nie wieder ein Produkt der Firma Viessmann und ich werde jedem in meinem Bekanntenkreis abraten, sich mit dieser Firma einzulassen. 

11 ANTWORTEN 11

Hallo Hans,

 

​kann deinen Frust absolut verstehen – wenn die Bude im Oktober kalt bleibt und man schon länger Ärger mit der Anlage hat, hat man irgendwann einfach die Nase voll.

​Trotzdem mal ganz nüchtern zur Technik, vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche oder gegenüber deinem Heizungsbauer weiter:

​Dass es am 4-Wege-Ventil liegt, wenn nur der Heizkreis 1 (deine Heizkörper) nicht warm wird, passt technisch eigentlich nicht so recht zusammen. Das 4-Wege-Umschaltventil sitzt draußen in der Außeneinheit im Kältekreis (für die Umschaltung zwischen Heizen und Abtauen/Kühlen). Wenn das wirklich hängt oder defekt ist, produziert die Wärmepumpe generell keine Wärme mehr – dann hättest du aber auch kein Warmwasser mehr und ein eventueller zweiter Heizkreis wäre ebenfalls komplett kalt, plus meistens eine direkte Fehlermeldung im Display.  

​Wenn bei dir Warmwasser noch ganz normal warm wird und wirklich nur die Heizkörper kalt bleiben, liegt der Fehler fast immer auf der Wasserseite in der Inneneinheit (oder an der Regelung). Typische Kandidaten bei der 250-A sind da eher:  

​Das 3-Wege-/4-Wege-Umschaltventil in der Inneneinheit (Heizen / Warmwasser): Oft wird das vom Monteur begrifflich mit dem 4-Wege-Ventil verwechselt. Wenn der Stellmotor (Schrittmotor) defekt ist oder das Ventil durch Schmutz/Magnetit im Heizungswasser in der Warmwasser-Stellung klemmt, drückt die Anlage die Wärme nicht mehr in die Heizkörper.

​Mischer oder Heizkreispumpe von HK1: Falls du zwei Heizkreise hast (z. B. Heizkörper auf HK1 und Fußbodenheizung auf HK2), schau mal am Display unter Menü -> Information -> Heizkreis 1, ob die Heizkreispumpe überhaupt auf "Ein" steht und welche Vorlauftemperatur dort angezeigt wird.

​Sommer-Sparschaltung / Heizgrenze: Manchmal ist es auch ganz banal und die gedämpfte Außentemperatur liegt nach einem milden Tag noch über der eingestellten Heizgrenze, sodass die Anlage den Heizkreis schlicht noch nicht freigibt.

​Wird dein Warmwasser denn aktuell noch aufgeheizt? Und wirft die Anlage im Display unter "Meldungen" irgendeinen konkreten Fehlercode aus? Wenn du kurz schreibst, wer die Diagnose mit dem 4-Wege-Ventil gestellt hat, kann man das bestimmt genauer eingrenzen.

​Viele Grüße

Warmwasser funktioniert, Fußbodenheizung auch. Obwohl die die Fußbodenheizung (Kreislauf 2) eine bedeutend geringere Heizkurve hat, ist die Vorlauftemperatur beider Kreisläufe, 1 und 2, identisch. 

​das schlüsselt das Rätsel um die kalten Heizkörper auf: Wenn Warmwasser läuft und die Fußbodenheizung (Kreis 2) funktioniert, aber die Vorlauftemperaturen von Kreis 1 und Kreis 2 trotz unterschiedlicher Heizkurven absolut identisch sind, hängt zu 99 % der Mischer vom ersten Heizkreis.  

​Wenn der Mischer für die Heizkörper komplett offen klemmt oder der Stellmotor defekt ist/nicht regelt, drückt die Wärmepumpe ungehindert die volle Vorlauftemperatur vom Puffer in beide Kreise. Da die Fußbodenheizung (Kreis 2) aber über ihre eigene Regelung/Mischergruppe läuft oder durch den Festwertbegrenzer abregelt (bzw. bei zu hohem Vorlauf das Thermostat/Sicherheitsventil zum Schutz zumacht), bleibt die Fußbodenheizung zwar warm oder taktet sich weg, aber deine Heizkörper (Kreis 1) werden dadurch nicht richtig warm oder stecken in einem hydraulischen Konflikt, weil die Steuerung völlig durcheinander ist.

​Prüf mal direkt an der Mischergruppe für den Heizkreis 1:

​Bewegt sich der Stellmotor hörbar oder visuell, wenn du am Display manuell die Solltemperatur veränderst?

​Steht der handbediente Nothebel des Mischers eventuell auf "Handbetrieb" statt auf "Automatik"?

​Viele Grüße

Hast du eine Inneneinheit für 2 Heizkreise (2C) ohne Puffer und externen Mischer für die FBH oder gibt es einen Puffer?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Wie verändere ich den Sollwert?

Wo ist der Nothebel?

Könnten die Werte im Parameter 1395.0 und 1395.1 HK1 ausgeschaltet lassen?

Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E 200 Liter

Das Problem tritt weiter auf, warte auf Service. 

Das Problem besteht weiter.

Nein. Unterschiedliche Heizkurve und unterschiedliche Soll-Temperatur.

Am Montag kommt ein Monteur.

Top-Lösungsautoren