Hallo,

 

Seit März 22 nutze ich eine Photovoltaik Anlage mit einen Senec Speicher.

Seit Dez 22 ist auch ein Vitocal 250A hinzugekommen.

Die Zusatzkarte SGReady des Senec's Speicher ist mit der Vitocal 250A verdunden worden allerdings habe ich den Eindruck dass nichts passiert. Die Wärmepumpen verhält sich wie vor der Einbindung mit dem Speicher. 

Muss in der Steuerung der Wärmepumpen etwas verändern werden?

Vg

Muller

1 ANTWORT 1

Ja,

die Steuerung über SG Ready muss in der Konfiguraton der WP durch den Fachbetrieb aktiviert werden.

Dabei müssen auch noch weitere Parameter abgestimmt werden. Als Anlagenbetreiber kannst Du das mWn nicht selbst.
Wer hat die beiden Komponenten denn verbunden und wie?
Bist Du sicher Du hast die richtigen Kontakte benutzt und dem Speicher/WR auch gesagt wann er was schalten soll??