Hallo, bin komplett neu hier, wenig technischen Background, sowas wie Modbus kann ich leider nicht. Folgendes: habe eine Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 Wärmepumpe. Habe Modul 1 EnWG beantragt und muss die Anlage dafür eingerichtet bekommen, und möchte im Sommer Mittags bei PV Überschuss die WW- Temperatur automatisch höher nehmen. Leider habe ich einen in keiner Weise hilfreichen Heizungsbauer……… Meine Idee: ich verwende zur Steuerung der SG ready Schnittstelle ein simples, SmartHome kompatibles 2-Kanal WiFi Relais mit potentialfreien Schaltkontakten und konnektiere es mit der Wärmepumpe. die Fragen: wenn das so konnektiert ist, ist das garantierelevant? Wie muss die Konnektierung des Relais konkret aussehen? (Würde ein
Welche konkreten Einstellungen muss ich dann meinen Heizungsbauer einstellen lassen?
Wäre für Hilfestellung sehr dankbar!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wir geben dafür keinen speziellen Hersteller vor.
Viele Grüße
Flo
Hallo Brlabrla,
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Viele Grüße
Flo
Recht vielen Dank, das wird sehr hilfreich sein. Das diese Funktionen mit einem potentialfreien 2 Kanal Relais schaltbar sein werden, dürfte ja kein Problem darstellen. Offen bleibt: kann ich für diesen Zweck jedes derartige in dieser technischen Ausführung geeignete Relais verwenden ohne die Gerätegarantie von Viessmann für die Wärmepumpe zu tangieren?
Wir geben dafür keinen speziellen Hersteller vor.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank!
..doch noch eine Frage: kann über das
EnWg konform die Drosselung der Vitocal 250 A erfolgen?
Nein, die Drosselung erfolgt über den normalen EVU-Sperrkontakt.
Viele Grüße
Flo