abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung <> Stromstärke / Auslegung Koppelrelais

Hallo zusammen,
 
ich habe eine FNN Steuerbox. Über die Box wird das Steuersignal zum Koppelrelais gesendet und dieses schließt / öffnet. Die Lastseite des Koppelrelais soll den SG-Ready-Kontakt ihres Gerätes (Vitocal 250-A A08) schalten (Leistungsreduzierung der WP bei Überlast im Stromnetz des Versorgers). Wie muss ich das Koppelrelais auf der Lastseite auslegen. Wie sind die Daten vom Messtromkreis am SG-Ready-Kontakt des Gerätes / Spannung / Stromstärke? bzw. welche Spannung / Stromstärke liegt am SG-Ready-Kontakt an? 230 V AC / 5 mA? Wo finde ich das in Ihren Datenblättern?
 
Mit der Bitte um fachlich fundierte Antwort.
PS: Ich hatte das Koppelrelais PLC-RPT-230UC/21 im Auge.
 
Danke für eure Unterstützung. 
5 ANTWORTEN 5

Im Link so ab Seite 66 ff sollten die relevanten Daten ersichtlich sein.

 

https://www.manualslib.de/manual/1538062/Viessmann-Z032334.html#manual

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

230V AC, die Stromstärke ist minimal. Wichtig ist diese Relais nahe an der IDU anzuordnen da die SG Eingänge recht empfindlich auf Induktionsspannung bei einer längeren umgeschirmten Leitung reagieren und dann ungewollte Betriebszustände auftreten können.

Vitoval 250-A AWO-E-AC A13
Fussbodenheizung mit Puffer 500l
WW-Speicher 300l

Hallo zusammen, 

 

danke für euer Feedback. Der Bedienungsanleitung entnehme ich 230 V AC und 150 mA. Ich habe gehört, dass man das Relais möglichst genau auslegen sollte um auch die richtigen Schaltzustände zu erhalten; Thema: Trockenkontakt, Oxidschichten bei zu groß ausgelegten Relais / Schützen. Ich habe ein Hager ESC125 verbaut. Ist mit 25 A auf der Lastseite vielleicht zu groß um die nur 150 mA sicher zu schalten? Habt ihr eine Alternatividee, falls eine nötig ist? Eltako ER12-001-UC oder sogar PLC-RPT-230UC/21?

Damit  wird ein Optokoppler geschaltet.

Wenn es 10 mA sind ist erst vermutlich viel.

Das PLC-RPT-230UC/21 hat Silber als Kontaktmaterial und ist damit für das Schalten von kleinen Strömen ausgelegt.

Damit solltest du auf der sicheren Seite sein.

Bei mir ist für die Ansteuerung eine simple Zeitschaltuhr verbaut, ohne besonderes Kontaktmaterial.

Funktioniert auch ohne Probleme.

Top-Lösungsautoren