Vitocal 250-A A.08 / SG-Ready-Kontakt / Anliegende Spannung <> Stromstärke / Auslegung Koppelrelais

Hallo zusammen,
 
ich habe eine FNN Steuerbox. Über die Box wird das Steuersignal zum Koppelrelais gesendet und dieses schließt / öffnet. Die Lastseite des Koppelrelais soll den SG-Ready-Kontakt ihres Gerätes (Vitocal 250-A A08) schalten (Leistungsreduzierung der WP bei Überlast im Stromnetz des Versorgers). Wie muss ich das Koppelrelais auf der Lastseite auslegen. Wie sind die Daten vom Messtromkreis am SG-Ready-Kontakt des Gerätes / Spannung / Stromstärke? bzw. welche Spannung / Stromstärke liegt am SG-Ready-Kontakt an? 230 V AC / 5 mA? Wo finde ich das in Ihren Datenblättern?
 
Mit der Bitte um fachlich fundierte Antwort.
PS: Ich hatte das Koppelrelais PLC-RPT-230UC/21 im Auge.
 
Danke für eure Unterstützung. 
1 ANTWORT 1

Im Link so ab Seite 66 ff sollten die relevanten Daten ersichtlich sein.

 

https://www.manualslib.de/manual/1538062/Viessmann-Z032334.html#manual

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025