Hallo Viessmann,
meine Anlage hat einen Volumenstrom zwischen 200 und 400l/h.
Oft Probleme mit abtauen nicht erfolgreich.
Wie hoch müsste der Volumenstrom sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du brauchst 1000l/h für das Abtauen. Sieb in der Außeneinheit verlegt.
Gruß
Andreas
Viessmann Kunde
mit Bestand:
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Bei mir beträgt der Volumenstrom ca. 1750 l/h beim Heizen und beim passiven Frostschutz und ca.1350 l/h bei der Warmwasserbereitung für den
Wasserspeicher. Auf dem Bild ist das Schnellschussventil unten in der Mitte mit ausgebautem Sieb zu erkennen.
Eine häufig auftretende Ursache für zu geringen Volumenstrom ist das verstopfte Sieb im Schnellschlussventil des Warmwasserkreislaufs in der Ausseneinheit.
Du brauchst 1000l/h für das Abtauen. Sieb in der Außeneinheit verlegt.
Gruß
Andreas
Viessmann Kunde
mit Bestand:
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Bei mir beträgt der Volumenstrom ca. 1750 l/h beim Heizen und beim passiven Frostschutz und ca.1350 l/h bei der Warmwasserbereitung für den
Wasserspeicher. Auf dem Bild ist das Schnellschussventil unten in der Mitte mit ausgebautem Sieb zu erkennen.
Eine häufig auftretende Ursache für zu geringen Volumenstrom ist das verstopfte Sieb im Schnellschlussventil des Warmwasserkreislaufs in der Ausseneinheit.
Hier das passende Video:
https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html
Gruß
Andreas
Viessmann Kunde
mit Bestand:
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W