abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-a pumpe

Vitocal 250-a

Hallo , habe eine Vissmann Wärmepumpe und das Problem ist,dass die externe HKP sich nicht ausschaltet.

Diese ist auf P1 geklemmt.

 

Anlage An - Externe Pumpe schaltet ab.

Anlage aus- externe Pumpe schaltet zu.

 

Wo kann man die externe HKP einstellen?

Ich finde nichts in der Beschreibung geschweige im Netz etwas richtiges dazu.

Vielen Dank.

1 ANTWORT 1

Es gibt eine Energiesparfunktion mit Parameter 2426.x

ABR_0-1736879079618.png

Wenn deine Raumsolltemperatur < AT+ 2426.1 ist, schaltet die Pumpe ab. Den RT-Sollwert kannst du bis 3°C absenken. Tiefer geht nicht, da sonst der Frostschutz deaktiviert wäre. Stellst du in der NAcht die reduzierte Temperatur auf 3°C schaltet die Pumpe ab, wenn die AT nicht niedriger als 3°C + 2426.1 ist. Den Parameter 2426.1 kannst du aktuell nicht selbst einstellen und steht wahrscheinlich auf 5K.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
Top-Lösungsautoren