Vitocal 250-a
Hallo , habe eine Vissmann Wärmepumpe und das Problem ist,dass die externe HKP sich nicht ausschaltet.
Diese ist auf P1 geklemmt.
Anlage An - Externe Pumpe schaltet ab.
Anlage aus- externe Pumpe schaltet zu.
Wo kann man die externe HKP einstellen?
Ich finde nichts in der Beschreibung geschweige im Netz etwas richtiges dazu.
Vielen Dank.
Es gibt eine Energiesparfunktion mit Parameter 2426.x
Wenn deine Raumsolltemperatur < AT+ 2426.1 ist, schaltet die Pumpe ab. Den RT-Sollwert kannst du bis 3°C absenken. Tiefer geht nicht, da sonst der Frostschutz deaktiviert wäre. Stellst du in der NAcht die reduzierte Temperatur auf 3°C schaltet die Pumpe ab, wenn die AT nicht niedriger als 3°C + 2426.1 ist. Den Parameter 2426.1 kannst du aktuell nicht selbst einstellen und steht wahrscheinlich auf 5K.