abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal-250-A seit September 2023 in Betrieb und am 4.1.2024 Totalausfall



Am 4.1.2023 ging die Wärmepumpe auf Störung! Folgende Fehler F.75 kein Volumenstrom, F.867 Schwimmerventil hat ausgelöst .Sed dem läuft die Anlage nur über den Heizstab im Notprogramm

IMG_20240104_174808.jpg

.Die Außeneinheit ist erstmal gesperrt,der Monteur ist sich sicher das Schwimmersicherheitsventil wäre defekt, da sich der Gummischlauch vom Rücklauf leicht zusammen drücken lässt. Der Vorlauf bis zum Schwimmersicherheitsventil funktioniert einwandfrei, da kommt Wasser an. Aber das Schwimmersicherheitsventil lässt wohl kein Wasser Richtung Rücklauf. Leider hat Viessmann keinen Ersatz. Das ist echt zum kotzen, wäre das im Sommer aufgetreten, wäre es nicht so schlimm. Obwohl die Anlage erst September 2023 in Betrieb genommen wurde. Sie lief bis zum 4.1. auch einwandfrei.

Trotzdem vielen Dank.

Gruß Jaro 

51 ANTWORTEN 51

...der Schwimmer hingt bei mir bei der Inbetriebnahme und wurde dann in der Außeneinheit per Draht von der Auslaßseite "aktiviert" .

 

Ging gut und läuft seit einem Jahr stabil aber ist sicher auch nicht die Methode nach Lehrbuch. 

 

 

  •  
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Stimmt, keine perfekte Methode aber wenn es hilft! Wie viel Propan hat die 250- A Außeneinheit eigentlich?

Für den Innenraum im Haus sind nur 150gramm zulässig.

 

 

Top-Lösungsautoren