Hallo,
Wenn mein Peletofen eine Stunde lang gelaufen hat, fährt die Wärmepumpe systematisch die Vorlauftemperatur des Heizkreises zurück, beide Systeme bedienen einen Pufferspeicher.
Zur Zeit 10 Grad Aussentemperatur, Vorlauf Solltemperatur 39 Grad, Vorlauf Isttemperatur nach ca einer Stunde Lauf des Peletofen nur noch 31 Grad, also alle anderen Räume werden kälter, woran Jannik dies liegen.
Ja, das habe ich so verstanden. Es muss aber vor Ort geprüft werden, warum der Mischer aus dem Puffer eine zu kalte Temperatur bekommt, obwohl der Puffersensor eine höhere anzeigt.
Viele Grüße
Flo
Ok danke dies werde ich prüfen, könnte es sein das der Mischer falsch angeschlossen wurde, auf und zu vertauscht, könnte dieser Fehler das Problem sein.
Vielen Dank für Deine Hilfestellungen.
Mfg
Frank
Das kann auch eine Ursache sein, muss aber geprüft werden. Wenn es aber sonst funktioniert und nur wenn der Ofen läuft nicht, gehe ich nicht davon aus, dass er verkehrt herum fährt.
Viele Grüße
Flo