Hallo, Ich betreibe seit März eine Vitocall 250A mit einem Trinkwasser WW Speicher von 300 l. Ich habe 50 Grad als Sollwerttemperatur eingestellt. Einen Pufferspeicher für die Heizung habe ich nicht
Folgende Punkte sind mir nicht ganz klar:
- die eingestellte Hysterese ( 5Grad?)
- startet die Aufheizung nur an Hand der Mindesttemperatur (dann 45 Grad)
- das bedeutet der Zeitpunkt der Aufheizung kann nicht beeinflusst werden.
- dann kann es passieren, dass am Morgen die Heizung nicht startet, da zuerst der WW Speicher aufgeheizt wird.
-das Aufheizen kann auch locker 1 Stunde dauern
Gibt es keine Möglichkeit die Aufheizung zu einer bestimmten Uhrzeit anzustoßen, oder den Start der WW Aufbereitung zu beeinflussen?
Gruß
JUBD
Hallo Cuz,
von Pufferspeichern und 30 Liter WW-Einheiten habe ich keine Ahnung. Wieviel kWh brauchst Du denn durchschnittlich am Tag für die WW-Bereitung?
Ich würde nur ganz allgemein empfehlen:
Hallo Peter,
im Schnitt sind es 4Kw für die Warmwasserbereitung. Ich denke, dass etwas mit der Schichtung nicht stimmt. Das Wasser oben im Speicher welches das Wasser in der Spirale mit den 30Liter im Durchflussverfahren erhitzen soll vermischt sich mit den kühleren Heizungswasser - so mal meine Vermutung. Wenn dem so ist, reicht die Temperatur nicht aus das Wasser im Durchlaufverfahren zu erhitzen. Der Monteur kommt diese Woche nochmals vorbei. Eventuell kommen Datenlogger an den Speicher um die Temperaturen in den verschiedenen Schichten zu messen und fortlaufend mitzuschreiben.
Die Energie wäre zwar so nicht unbedingt verloren, da sie in das Heizungswasser übergeht. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck und außerhalb jedem Warmwasserkomfort und entgegen der PV- Erzeugung wenn ich früh morgens aufheizen muss.
Wie hast du die Warmwasser Zeiten laufen? Denn bei Heizkörper hast du ja sicherlich einen Kombi Pufferspeicher..
Das würde mich mal interessieren.
Denn denke wenn die Warmwasser Aufbereitung aus ist, ist auch das Heiz Wasser somit aus.. Oder?
Gruss
Hallo Christian17,
in der Zwischenzeit wurde das Problem von Viessmann und dem Installateur durch die Installation eines Warmwasserspeichers behoben. Eine andere Lösung lies sich nicht finden.
Viele Grüße
Ah ok.
Du hast Radiatoren?
Wie hast du deine Warmwasser Zeiten stehen?
Gruß
ja habe Fußbodenheizung und Radiatoren in den Schlafzimmern. Die Vorlauftemperatur der Radiatoren ist minimal höher als die der Fußbodenheizung.
Das Warmwasser steht aktuell auf 50 Grad, Hysterese 5 Grad.
Zeit von 03 Uhr - 16 Uhr (es gibt Frühduscher) und Abends 21-22Uhr (täglicher Stromverbrauch 1,6kWh - 2,8kWh. Bei PV Überschuss wird das Warmwasser auf 60 Grad erhitzt.
Gruß
Ok danke also hat die Warmwasser temp in der app keinen Einfluss auf die temp. Für den heizkreis der Radiatoren?
War nämlich meine Einschätzung..
Gruss