meine Heizung geht immer wieder auf Störung und A9 Fehler nach einem reset läuft sie erst mal fehlerfrei aber mit verminderter Leistung Max Vorlauf temp. 22 grad

wasserdruck ist ok entlüftet hab ich auch Warmwassersoll ist auf 48 grad 

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Daniel, deine Anlage meldet eine zu hohe Temperaur am Verdichterkopf. Dies bestätigt sich auch bei Foto 1, bei der man bei lediglich 21°C Vorlauftemp. schon 92°C Heißgastemp. vorfindet. Möglich ist hier ein defekter Temp. Sensor. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Kältemittelmangel. Deine Anlage sollte von einem Kältetechniker geprüft werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hallo Daniel881,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Daniel, deine Anlage meldet eine zu hohe Temperaur am Verdichterkopf. Dies bestätigt sich auch bei Foto 1, bei der man bei lediglich 21°C Vorlauftemp. schon 92°C Heißgastemp. vorfindet. Möglich ist hier ein defekter Temp. Sensor. Wahrscheinlicher ist allerdings ein Kältemittelmangel. Deine Anlage sollte von einem Kältetechniker geprüft werden.

 
image.jpg
image.jpg

Hallo

vielen danke schon mal vorab 

für die Antwort ich werde es prüfen lassen 

liebe Grüße 🖖 

Danke, bei deiner Anlage sollte einmal der CTT Sensor (Temperatursensor Verdichterkopf) geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank für die Hilfe!

fehlendes Kältemittel war die Ursache nach dem befüllen der Anlage lief alles wieder einwandfrei!

Gruß Daniel 

Gerne, kannst du mir sagen, wo die Undichte war?

Danke für die Info. Nur auffüllen reicht bei einem Kältemittelmangel nicht. Nach der Undichtigkeit muss auch gesucht werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Das ist korrekt die Anlage wurde auf dichtigkeit geprüft und es konnte gegen meiner Erwartung keine Undichtigkeiten festgestellt werden.

sollte es hierzu künftig was neues geben werde ich es hier mitteilen!

 

Hallo noch mal 

die Anlage wurde erneut mit Stickstoff abgedrückt und der Verdampfer ist seitlich bei den zahlreichen Anschlüssen undicht 

Hallo Daniel881,

 

danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Habe jetzt in meiner Verzweiflung die Außeneinheit selbst gecheckt und habe das Problem und die undichte Stelle gefunden finde es allerdings ziemlich armselig das die sündhaft teuren Monteure dies nicht gefunden haben!!!

es sind zwei Stellen an den kältemittel Leitungen die aneinander liegen und durch die Bewegung des Gerätes sich über die Zeit nahezu durch gescheuert haben so das hier die Undichtigkeiten entstanden ist. 

mir wurde Stadt einer preiswerten Reparatur ein unverschämtes Angebot von 26000€ für den Tausch der Heizung gemacht und ein Rückkaufswert von Vissmann über 2000€ Angeboten beides ist meiner Meinung nach eine Frechheit und eine Schande für ein derart Namenhafter  Hersteller. 
trotzdem möchte ich zur Klärung die Bilder teilen in der Hoffnung das es hier vielleicht jemanden hilft einen teuren Heizungstausch zu vermeiden 

IMG_7557.jpeg
E064FD30-7555-4CC3-A18F-F17C940BD12D.jpeg
IMG_7558.jpeg
B4F3766B-F7A8-44B5-A932-5305450EEF9A.jpeg
IMG_7556.jpeg
IMG_7553.jpeg
AD4B53AA-D645-40D4-AC89-4DA53F1200C8.jpeg
IMG_7555.jpeg

Moin, du kannst mal versuchen, dir einen Kältebauer in deiner Nähe zu suchen, welcher hier ein paar lötnähte drüberzieht. Ich bin sicher dass man das reparieren könnte. 

Top-Lösungsautoren