Hallo Viessmann,

 

Ist es richtig dass die Pumpen alle am Haus Strom hängen oder dürften diese auch an den Wärme Strom?

 

Außerdem  noch mal die Frage zu den Pumpen.  Ist es wirklich nicht möglich diese zu tauschen gegen Effizienz Pumpen?  Brauchen bald mehr Strom als die eigentliche Wärme.  Gerade in den Übergangszeiten. Wenn man die Anlage einen Monat später bestellt hätte, wären diese ohnehin verbaut.

 

Danke wie immer für Ihre Antwort.

 

 

 

 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Herr Allermann,

die Regelung und somit auch die Pumpen, dürfen nicht über den Niedertarif laufen.

Eine alternative Hocheffizienzpumpe für die intern verbauten Umwälzpumpen gibt es aktuell nicht.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Herr Allermann,

die Regelung und somit auch die Pumpen, dürfen nicht über den Niedertarif laufen.

Eine alternative Hocheffizienzpumpe für die intern verbauten Umwälzpumpen gibt es aktuell nicht.