Hallo, wir haben eine Vitocal 200S AWB-E-AC 201.D09 zusammen mit einem Brennwertgerät. Zumindest im Sommer möchte ich die Wärmepumpe zur Warmwassererzeugung einsetzen. Leider lässt sich weder die Betriebsart einstellen, noch kann ich die Parametergruppe "Warmwasser" in der Codierebene 1 aufrufen. Die Anlage ist nach dem Schema 4804074_2111_02 aufgebaut. Die Anlagendefinition 7000 steht auf 1. Was kann man machen um mit der Wärmepumpe Warmwasser zu erzeugen? Spricht außer den zusätzlichen Starts etwas gegen die Warmwassererzeugung mit der Wärmepumpe? Vermutlich hat sich ja jemand was dabei gedacht. Vielen Dank im Voraus
... Mehr anzeigen