Hallo 😀

 

Wir bekommen in wenigen Wochen unser Fertigteilhaus. Unser Installateur hat uns eine 

Vitocal 222-S, Typ AWBT-M-E-AC 221.C08 mit Pufferspeicher Vitocell 100-E, 46 Liter, zum Anbau an das Kompaktgerät zur Trinkwasserwärmung und Beheizung über FBH Angeboten. Laut dem Installateur soll die Wassermenge des Integrierten Puffers, 220 L für 2 Erwachsene und 2 Kinder (so ziehen wir ins Haus) reichen, eventuell werdens vielleicht auch mal 3 Kinder sein...😉.

 

Was ist eure Meinung dazu? Sollten wir evtl. einen größeren zusätzlichen Pufferspeicher anschaffen oder einfach einmal abwarten und schauen wie es sich ausgeht.

 

Allgemein wollte ich mal fragen ob das mit einem Externen zusätzlichen Puffer überhaupt Sinn macht bei dieser Geräteausführung und stehen uns die 46 Liter des Zusatzpuffers auch zum Duschen zur Verfügung oder sind diese Rein nur für die FBH da?

 

Schon jetzt einmal Danke für eure Antworten.

 

LG Martin

3 ANTWORTEN 3

Hallo Martin,

der 46l Reihenpufferspeicher ist für den Heizbetrieb bzw. als Sicherheit für den Abtaubetrieb notwendig. Ob der interne Speicher für die Warmwasserbereitung ausreicht, hängt von eurer Badausstattung und eurem Nutzungsverhalten ab. Es kann bei 5 Personen ausreichen. Wenn du aber sichergehen willst, solltest du vermutlich einen externen größeren Speicher installieren lassen. Dann benötigst du aber auch eine andere Inneneinheit. Diese darf dann keinen Speicher enthalten und ist auch kleiner. Natürlich muss auch der Platz für den externen Speicher vorhanden sein.

Dein Fachbetrieb kann anhand der angegebenen NL Zahl feststellen, ob die Speichergröße für einen 5-Personenhaushalt ausreichen würde.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für deine Antwort, so wie ich das verstehe ist es bei der jetzt gewählten Ausführung nicht möglich einen zusätzlichen Puffer anzuschließen oder?

Danke und LG

Das ist korrekt. Zwei Warmwasserspeicher in Reihe ist bei deiner Anlagenkonstellation nicht möglich. Wurde die Anlage denn schon geliefert? Falls nicht, sprich doch deinen Fachbetrieb nochmal darauf an.

Viele Grüße
Flo