Hi,
unser Kühlmittelkreislauf hat ein Leck am Verteiler und das Ersatzteil/Monteur kommt erst in 4 Tagen. Ich hab jetzt beide Optionen (Warmwasser und auch Heizen mit Elektro) seit 2 Tagen an. Warmwasser funktioniert prima. Jedoch wird es immer kälter in der Wohnung. Aktuell 16,5 Grad. Mir kommt es vor als würde heizen mit Elektro nicht funktionieren. Muss ich noch etwas Umstellen?
Grüße Jens
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Herstellernummer beginnt mit 7 und steht unter dem Barcode auf dem Typenschild.
Hast du eine Regelung mit schwarzer Bedieneinheit?
Dann kannst du als Notbetrieb eine Estrichtrocknung auf Festwert einstellen.
Codierebene 1
- interne Hydraulik
- CA 7300 : 0 WP für Bautrocknung (Verdichter hat keine Freigabe)
- CA 7303 : 12 Regelt nach Max Vorlauf
- Elektrozusatzheizung
- CA 7900 : 1
- CA 7902 : 1 Freigabe DLH für Heizen
- Warmwasser
- CA 6015 : 1 Freigabe DLH in WWB
-Heizkreis
-CA X00E: VL Temp. einstellen.
Grüße
In der Codierung hast du einen Punkt Heizkreis 1,2 oder 3, je nachdem welche Anlagendefinition bei dir eincodiert ist.
Somit variiert die Adresse von 200E, 300E oder 400E.
Grüße
Hallo Jens,
kannst du mir bitte mal die Herstellernummer deiner Maschine zur Verfügung stellen? Dann kann ich mal schauen, welcher Notbetrieb am besten bei deinem Gerätetyp funktioniert.
Grüße
Marcel
Hi,
Typ/Type BWT 108
Grüße Jens
Die Herstellernummer beginnt mit 7 und steht unter dem Barcode auf dem Typenschild.
Hast du eine Regelung mit schwarzer Bedieneinheit?
Dann kannst du als Notbetrieb eine Estrichtrocknung auf Festwert einstellen.
Codierebene 1
- interne Hydraulik
- CA 7300 : 0 WP für Bautrocknung (Verdichter hat keine Freigabe)
- CA 7303 : 12 Regelt nach Max Vorlauf
- Elektrozusatzheizung
- CA 7900 : 1
- CA 7902 : 1 Freigabe DLH für Heizen
- Warmwasser
- CA 6015 : 1 Freigabe DLH in WWB
-Heizkreis
-CA X00E: VL Temp. einstellen.
Grüße
Hi,
7418014901266100
ich hab alle Parameter gefunden. Bis auf Heizkreis?
Grüße
In der Codierung hast du einen Punkt Heizkreis 1,2 oder 3, je nachdem welche Anlagendefinition bei dir eincodiert ist.
Somit variiert die Adresse von 200E, 300E oder 400E.
Grüße
Perfekt Danke... haben schon 18,5 Grad