abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-A: Legionellenschaltung Warmwasser

Ich habe eine Vitocal 222-A im Ferienhaus, welches nur sporadisch genutzt wird. Nominale Wassertemperatur ist 45°C, was zum Duschen ausreicht. Ich möchte einmal die Woche das Wasser auf 60°C aufheizen und damit Leitungen und Tank spülen, leider funktioniert es nicht, woran kann es liegen?

Ich habe:

- Temperatur 2 auf 60°C eingestellt

- el. Direktheizung freigeschaltet

- Im Zeitprogramm bei Samstag in der 2. Zeitreihe 2h Temperatur 2 eingestellt.

 

Die gemessene Zapftemperatur ist in dieser Zeitperiode nie höher als 45°C. Was kann ich machen?

 

MFG

LB

8 ANTWORTEN 8

Dieses Aufheizen ist vollkommen sinnlos.    Die Legionellen entstehen ja nicht im Speicher, sonderm meist an/nach den Armaturen.

Du brauchst demnach eine  automatische Hygienespülung.

Zu diesem Zweck gibt es z.b. Duschearmaturen die  automatisch in definierten Zeitabständen   einige Minuten laufen.

 

Beispiel:

https://www.schell.eu/deutschland-de/produkte/dusche/aufputz-duscharmaturen/vitus/details/artikel/00...

 

Hallo lb,

wie hoch ist denn die Warmwasser-Ist-Temperatur in dieser Zeit?

Viele Grüße °fl

Die ist temperatur bleibt bei 45 grad C.

Wenn der Sollwert 60°C beträgt, muss die Wärmepumpe auch versuchen, diesen Wert zu erreichen. Sobald die maximale Vorlauftemperatur erreicht wurde und der Durchlauferhitzer noch nicht zugeschaltet hat, wird er spätestens dann zugeschaltet, um die Erwärmung zu beenden.

Bitte poste einmal von diesem Zustand Bilder der Anlagenübersicht. Du gelangst dorthin, indem du für ca. 5-Sekunden die "?"-Taste gedrückt hältst.

Viele Grüße °fl

Ein link zur Anlagenübersicht (wusste nicht, wie man Bilder posten kann)
https://www.dropbox.com/s/7bksit98btxc8lm/Uebersicht_WP.JPG?dl=0

Danke für das Bild. Hier ist zu erkennen, dass eine Warmwasser-Soll-Temperatur von 45°C eingestellt ist. Bitte prüf noch einmal die Schaltzeiteneinstellung der Warmwasserbereitung. Gerne kannst du mir dazu auch ein Bild anfertigen und posten. Bitte beim nächsten Mal von der Anlagenübersicht auch die zweite Seite zur Verfügung stellen (einmal nach rechts drücken).

Bilder kannst du anhängen, wenn du anschließend deinen Kommentar bearbeitest.

Viele Grüße °fl

Weitere Bilder der Anlagenübersicht (vom Mittwoch 7.8.)
https://www.dropbox.com/s/1lrd95dhdoh2hmf/Uebersicht_WP_1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hm6pgeearrxmbf5/Uebersicht_WP_2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5a6k3io6f8e24ke/Uebersicht_WP_3.JPG?dl=0

Bild des Zeitprogramms (Auszug für Samstag mit kurzer Erhöhung auf Temperatur (ACS) T2 (AC steht für acqua calda, also Warmwasser) und definierter Warmwassertemperatur 2 von 70°C
https://www.dropbox.com/s/y6qdonjfd3mq3zu/WP_Zeitprogramm_Sa_T2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lzp4jbmfwyv2xw/WP_WW_T2.jpg?dl=0

Bitte stell einmal die Zeit für den zweiten Sollwert so ein, dass du es direkt sehen kannst, was passiert und erstelle davon bitte Bilder aus der Anlagenübersicht heraus. Beschreibe bitte, ob der Verdichter startet, wie lange er in Betrieb ist und ob der Durchlauferhitzer angefordert wird. Dafür erscheint ein Elektrosymbol auf der ersten Seite der Anlagenübersicht.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren