Hi Community 

 

seit Wochen erreiche ich kein Fachbetrieb der meine Wärmepumpe reparieren möchte. Viesmann Infoline kann auch nicht helfen.

glaub die einzige Lösung wäre die Anlage verschrotten lassen. Oder wird hier eine Lösung für Endkunden angeboten…

Nur heute war der Fehler 18 mal…

fehler 2c - Vacuun Gas Sensor Interruption

 

Inneneinh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08

Herstellernummer: 7745669001833120

Anlagen-ID 8901909941

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Kris75428 

 

Bei Fehler 2C liegt die Ursache in einem defekten Saggastemperatursensor im Innengerät.

 

2024-12-01 09_09_56-5813961VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Der Sensor wird von der WP-Steuerung beim Kühlen und Entfrosten des Außengeräts verwendet. Die Sensoren im Innengerät sind in einem Stecker zusammengefasst, daher ist ein Austausch aller Sensoren erforderlich.

 

2024-12-01 09_07_44-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Kris75428 

 

Bei Fehler 2C liegt die Ursache in einem defekten Saggastemperatursensor im Innengerät.

 

2024-12-01 09_09_56-5813961VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Der Sensor wird von der WP-Steuerung beim Kühlen und Entfrosten des Außengeräts verwendet. Die Sensoren im Innengerät sind in einem Stecker zusammengefasst, daher ist ein Austausch aller Sensoren erforderlich.

 

2024-12-01 09_07_44-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG

Danke Dir!

hab den Kabelbaum bestellt!

Gestern eingebaut, und Fehler weg!!! 🙂