Hallo,
ich habe seit gestern Mittag alle 11 Minuten einen Fehler EEV, der gleich wieder verschwindet.
Die WP ist seitdem außer Betrieb und ich heize mit dem Durchlauferhitzer.
Meldung 1A sagt "Sicherheitskette unterbrochen, Verdichter gesperrt".
B5 sagt "Motor des Ventilators 2 (unten) blockiert". In der Tat ist das Abtauwasser beim unteren Ventilator vereist und der Ventilator ist blockiert.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Wie bekomme ich das Eis weg? Wie prüfe ich die Sicherheitskette des Verdichters?
Danke für die Hilfe
Euer Küchenjunge
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hat sich erledigt. Habe das Eis mit viel Wasser so gut wie möglich reduziert, und die Anlage wieder eingeschaltet. jetzt geht die WP wieder.
Hat sich erledigt. Habe das Eis mit viel Wasser so gut wie möglich reduziert, und die Anlage wieder eingeschaltet. jetzt geht die WP wieder.