abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-s

Hallo,

Ich habe eine Vitocal 200-s bei der die Umwälzpumpe defekt ist. Nun steht auf der Wilo Pumpe PWM, allerdings ist nur eine 230V 50Hz Versorgung angeschlossen. Wie kann das überhaupt funktionieren? Es fehlt nach meinem Verständnis eine zweite Steuerleitung. Mfg.S.Wagner 

1000053323.jpg

1000053318.jpg

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Vitocal200ssw 

 

PWM-Heizungspumpen laufen bei einem PWM-Signal von 0 % mit 100 % Drehzahl, Solar-PWM-Pumpen hingegen stoppen bei 0 % PWM.

Ist das PWM-Kabel nicht angeschlossen, wie in Ihrem Fall, läuft die Pumpe konstant mit 100 % Drehzahl, solange die Spannung 230 V beträgt.

 

Das Pumpenersatzteil für Ihre Wärmepumpe hat die Bestellnummer 7835980.

Ansonsten bietet die WPR-Steuerplatine die Möglichkeit, eine PWM-Pumpe anzuschließen und zu steuern.

 

VG

2025-07-30 18_51_23-PWM – Remote Control On Circulator Pumps – Plastmax – Google Chrome.png
2025-07-30 18_52_31-PWM – Remote Control On Circulator Pumps – Plastmax – Google Chrome.png
2025-07-30 18_52_47-PWM – Remote Control On Circulator Pumps – Plastmax – Google Chrome.png

Hallo,

ja das sehe ich genauso mit der PWM. Können Sie mir sagen wie bzw. wo ich diese an meiner Platine anschließen muss?

Mfg.

Hallo @Vitocal200ssw 

 

Das PWM-Kabel wird an Anschluss 193B angeschlossen.

 

VG

2025-08-08 18_26_31-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png