abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-s

Hallo,

Ich habe eine Vitocal 200-s bei der die Umwälzpumpe defekt ist. Nun steht auf der Wilo Pumpe PWM, allerdings ist nur eine 230V 50Hz Versorgung angeschlossen. Wie kann das überhaupt funktionieren? Es fehlt nach meinem Verständnis eine zweite Steuerleitung. Mfg.S.Wagner 

1000053323.jpg

1000053318.jpg

9 ANTWORTEN 9

Hallo @Vitocal200ssw 

 

PWM-Heizungspumpen laufen bei einem PWM-Signal von 0 % mit 100 % Drehzahl, Solar-PWM-Pumpen hingegen stoppen bei 0 % PWM.

Ist das PWM-Kabel nicht angeschlossen, wie in Ihrem Fall, läuft die Pumpe konstant mit 100 % Drehzahl, solange die Spannung 230 V beträgt.

 

Das Pumpenersatzteil für Ihre Wärmepumpe hat die Bestellnummer 7835980.

Ansonsten bietet die WPR-Steuerplatine die Möglichkeit, eine PWM-Pumpe anzuschließen und zu steuern.

 

VG

2025-07-30 18_51_23-PWM – Remote Control On Circulator Pumps – Plastmax – Google Chrome.png
2025-07-30 18_52_31-PWM – Remote Control On Circulator Pumps – Plastmax – Google Chrome.png
2025-07-30 18_52_47-PWM – Remote Control On Circulator Pumps – Plastmax – Google Chrome.png

Hallo,

ja das sehe ich genauso mit der PWM. Können Sie mir sagen wie bzw. wo ich diese an meiner Platine anschließen muss?

Mfg.

Hallo @Vitocal200ssw 

 

Das PWM-Kabel wird an Anschluss 193B angeschlossen.

 

VG

2025-08-08 18_26_31-5583773VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo, hab jetzt mal geschaut wo die 193B ist. Allerdings ist die Platiene bei mir nicht bestückt. Siehe Bild.

Mfg.S.W.

20251005_101956.jpg

Hallo @Vitocal200ssw 

 

Die eingebaute Pumpe in Ihrem WP-Innengerät sollte mit einem PWM-Kabel geliefert werden. Das Kabel endet mit einem Stecker, der an 193B auf der WPR-Platine angeschlossen wird.

 

VG

s-l1200.jpg

Hallo, sehen Sie sich doch mal das Bild richtig an, soll ich die Steuerleitung auf die Platine löten ? Es gibt diesen Anschluss bei mir nicht.

Mfg.

Hallo @Vitocal200ssw 

 

Leider ist das PWM-Pumpenkabel nicht als Ersatzteil erhältlich.

 

VG

Hallo, 

Also würde jetzt mal sagen es ist sinnlos eine PWM Pumpe bei mir zu installieren,  da diese eh nur mit 100% arbeitet oder aus ist. Frage mich nur weshalb ich dann eine Pumpe für ca. 400€ kaufen soll. Es würde mit einer selbst regelnden Hocheffiziente Pumpe für ca. 150€ wahrscheinlich sogar besser funktionieren oder?

Mfg. S.W 

Hallo Vitocal200ssw,

 

bei den ersten Modellen der 200-S wurde die Sekundärpumpe direkt angesteuert und nicht über ein PWM-Signal geregelt. Die Ersatzteilnummer der Umwälzpumpe lautet 7835980.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren