Hallo,
Mir wurde vor einer Woche eine Vitosol 200-T mit Solarreglung SM1 montiert. Ich habe jetzt das Problem dass ich jeden Tag die Störung DELTA-T Überwachung Solar 9E Temperaturdifferenz im Solarkreis zu hoch... (Foto)
Was ist das für ein Fehler ??
Ich habe die Beschreibung durch gelesen verstehe es nicht.
Kanns dieser Fehler damit abhängen dass der Vordruck am Dehnungsgefäss unter 1 Bar liegt ???
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Hallo Josi
da liegst du genau richtig mit dem Druck
Der ist ja viel zu wenig. Da muss nochmal der HB ran und spülen.
Kundendienst schrieb:
Hallo Josi
da liegst du genau richtig mit dem Druck
Der ist ja viel zu wenig. Da muss nochmal der HB ran und spülen.