Hallo, Ich habe eine Vitocal 200-s (Vitotronic 200) mit einen Warmwasserspeicher Vitocell 100-V typ cvw und eine Solaranlage Vitosol 300-T mit Solarreglung SM1. Meine Fragen sind ?? Kann man bei der Solarreglung SM1 die Einschalttemperatur und Abschalttemperatur definieren ?? Wenn ja wo ?? Dann habe ich noch das Problem dass meine Warmwassertemperatur tief sinkt unter 40 °c die WW Hysterese ist auf 50 K eingestellt. Warmwasser auf 50° C Theoretisch musste die Wärmepumpe bei 45 °C nachheizen aber es passiert nicht Habe ein bischen nachgesucht und habe gelesen das bei der Solarreglung die Nachladeunterdrückung an ist. Kann man eine Temperratur einstellen wann die Wärmepumpe trotz eingeschalteter Nachladeunterdrückung die Wärmepumpe anläuft ? Wo finde ich diese Einstellung Hier meine Einstellungen : Warmwasser 6000:500 ; 6014:0 ; 6015:0 ; 6005 : 300 ; 6006:500 ; 6007:50 ; 6008:100; 6009:0; 600A:0; 600C: 550; 600E :0; 6016:0; 6017:1; Solar 7A00:3; C002:2; C008:80; C00A: 10; C00F:15; C020:7 Danke Josy
... Mehr anzeigen