Hallo, 

ich habe eine Vitocal 200-s (installiert 10/2024) zusammen mit den ViCare Fußbodenthermostaten & Raumklimasensoren in Betrieb (nach einigen Startproblemen...).

Tagsüber tut die Kombination auch was sie soll. Dummerweise stellt die ViCare SmartClimate-Steuerung nachts (ich weiß nicht ob Zeit- oder Außentemperaturgesteuert) den Sparbetrieb ein, auch wenn die meisten Räume noch deutlich über der Zieltemperatur liegen.

Mit SmartClimate deaktiviert tut die Kühlung auch nachts was sie soll. Zeitprogramme nutze ich nicht, der Sommer-Sparbetrieb im Servicemenü ist ausgeschaltet.

 

Ich würde das gerne ausschalten, da der Halbtagsbetrieb gerade im DG nicht ausreicht und an besonders heißen Tagen sogar das EG zu warm wird.

 

Kann mir jemand sagen, wo ich die Einstellungen dazu finde?

1 ANTWORT 1

Hallo nochmal,

 

Ich habe eben folgendes Verhalten festgestellt, das Ich noch ergänzen wollte:

Letzte Nacht hat die Kühlfunktion um 0:38 auf Sparbetrieb umgestellt. Zu genau diesem Zeitpunkt fiel die gemessene Außentemperatur auf 22°.

Gleichzeitig haben die Klimasensoren in allen Räumen außer dem innenliegenden Gäste-WC allerdings noch bei ca 24°, bei einer errechneten Kühltemperatur von 21°.

Heute morgen um 9:25, bei einer gemessenen Außentemperatur von 23° war der Sparmodus immernoch aktiv.

Ich habe dann testweise das Gäste-WC, den einzigen Raum unter 23° aus der Konfiguration entfernt und die Anlage nahm sofort den Kühlbetrieb wieder auf.

 

Es sieht für mich so aus, als würde der Sparmodus aktiviert, wenn die gemessene Außentemperatur kleiner oder gleich der niedrigsten Raumtemperatur wird.

 

Dieses Verhalten verwirrt mich insgesamt sehr und ich frage mich ob es sich hier um einen Bug in der Software handelt.

 

Wie kann ich SmartClimate dazu bringen, den Sparmodus entweder gar nicht zu aktivieren oder zumindest als Referenz die höchste Raumtemperatur zu verwenden?

Ich habe das system schließlich installiert, um alle Räumen nach Bedarf zu Heizen oder Kühlen.