abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 s Fehler 0a

  • Hallo. Habe eine Vitocal 200 s aus 2011 neu aufgestellt und angeschlossen. 14,6 Kw. 2 Lüfter außen. Serien Nr. 3613186699 Jetzt kommt immer 0a als Fehler. Gas wurde lt. Anleitung gefüllt. 2,95 kg. Die Anlage soll nur Puffer aufheizen. Kein Warmwasser.

Bei der kurza Abfrage steht bei 1:

0a a2 02

Beim auslesen für Außeneinheit steht:

1/1 19! 0a

Vielleicht falsch eingestellt oder was kaputt? Kältemittel Fehler? 

Kann mir wer helfen? Danke schon mal. LG. Benjamin 

 

Kann mir wer helfen? 

Screenshot_20230327_204742_com.android.gallery3d.jpg
IMG_20230326_192453.jpg
IMG_20230326_192201.jpg
IMG_20230326_181047.jpg
78 ANTWORTEN 78

 
20230401_193307.jpg

IMG_20230401_193437.jpg

Sicherung ok würde ich sagen

Hallo

Welche 230 V hast du am beschrifteten weißen Stecker?

 

 

 

IMG_9901 (2).jpg

VG

IMG_20230401_194602.jpg

 231volt

Hallo

 

Dann ist diese Hauptplatine defekt.

 

VG

Schau mal ob der oct und andere fühler überhaupt was anzeigen

20230401_195438.jpg

16803721965987284828687541183217.jpg

16803723248745890582760843879171.jpg

Ist da was reparierbar? Kennt man Fehler von Elektronik Bauteilen?  Bauteil durchgebrannt oder Lötstellenfehler?

Wo könnte ich zum suchen beginnen. LG. 

IMG_20230401_185229.jpg

Hallo

 

Da der Hauptstromkreis des Außengeräts defekt ist, gibt es keine Kommunikation mit dem Innengerät, sodass Sie keine Daten von irgendeinem Sensor am Außengerät haben.

 

2023-04-01 20_10_14-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png


VG

Ich würde aber aber noch die avi Platine schauen ob die LEDs leuchten die ist im innengerät verbaut über dem Display 

s-l400.jpg

Hallo Benji89

 

Vielleicht kannst du dir mit diesem Beitrag helfen.

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/258049#M51864

 

VG

 

Beim Start leuchten beide, dann nur die grüne 

IMG_20230401_204736.jpg
IMG_20230401_204813.jpg

Hallo Benji89

 

Will man die Hauptplatine dennoch reparieren, ist sie meist unter dem Kondensator defekt, wo die sekundäre Stromversorgung vom Trafo angelötet ist.

 

IMG_20230401_185229 (3).jpg


Neuere Panels sind dort mit Silikon gefüllt (siehe mein Bild)

 

IMG_9901.JPG


VG

Morgen

 

Die beiden LEDs rot und grün müssen dauerhaft leuchten dann ist die Kommunikation inordnung. 

Bei dir leuchtet nur grün weiß nicht was das bedeutet vieleicht weiß das Flo

Es kann auch sein das die avi platine ein defekt hat

Doch was gefunden 

Screenshot_20230402-080515_Samsung Internet.jpg

Ich würde mal die Bus Spannung am innengerät sowie am aussengeräte messen 

Ca. 12v

Auf der avi hab ich am Stecker und nach der Sicherung 230v

Wenn ich am p202 der inneneinheit Messe Com gegen 12v: 0,71 volt (Außeneinheit angeklemmt) 

Nur Com angeschlossen 2,6v

Nur 12v Anschluss angeschlossen 0,5 volt

0,05v wenn außeneinheit abgeklemmt

Multimeter auf Wechselstrom Messung eingestellt

Rote messspitze immer auf 12v. 

Kann ich das so messen wenn es ein Bus Signal ist? 

Kanns sein das ich 12v und com falsch angeschlossen habe? Im Plan heißt das doch das 12v auf c1 ist oder? 

16804227570612348842104351854787.jpg

 

 

12v innengerät kommt auf c1 aussengerät weisses Kabel 

Ich weiß jetzt nicht ob du im Wechsel oder Gleichstrom messen musst.

 

Inneneinheit und aussengeräte  müssen die kabel angeschlossen sein um zu messen 

Wenn keine 12v da sind würde ich sagen avi platine defekt

Wenn die Avi kaputt ist, leuchtet außen das Display nicht oder sollte trotzdem leuchten? Immer oder nur kurz bei Neustart des innengeräts? 

Das hab ich übersehen.

Hab die Fotos von divanc und von Dir verwechselt 

wenn das aussengerät ja strom bekommt und die platine nichts anzeigt. Aussengerät platine defekt

Also kann sein das Avi nix schicken weil außen kaputt. Dann baue ich heute mal die von außen raus und schau mir das Teil an 🙏😁🧐🧐🧐 danke schon mal euch zwei 🙏🙏👍👍👍👍👍👍👍👌

Hallo Benji89

 

Wenn die Hauptplatine der Außeneinheit nur mit Strom versorgt wird und nichts daran angeschlossen ist, sollte auf dem Display Sb angezeigt werden.

 

 

IMG_20230402_110746_HDR.jpg


VG

Ihr seits super. Danke. Regnet nur leider grade sehr bei uns. Kann ned zerlegen 🧐🧐. Danke schon mal. Halte euch auf dem laufenden 🙏😁

Hab alles abgeschlossen außer Stromversorgung und Erdung. Hat garnicht geleuchtet 

Top-Lösungsautoren