Vitocal 200-S parameter 5332

@Flo_Schneider 

VC-200-S

7733738309338127

 

hi, sorry for the english but i'm a belgian and not fluent in German...

 

i was changing parameters 8814 / 8815 / 8817 for the EnergieBilanz

and i accidently potentially changed parameter 5332

 

parameter 5332 : 120

is this the correct default value?

could not find it in the manual...

thx!

Marc

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

120 ist der Auslieferzustand. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

@Flo_Schneider 

 

Ich habe die Parameter 8814 / 8815 / 8817 für die EnergieBilanz geändert

und ich habe möglicherweise versehentlich Parameter 5332 geändert

 

Parameter 5332 : 120

Ist das der korrekte Standardwert?

Konnte es nicht im Handbuch finden...

Danke!

Marc

Hallo DrWho,

 

du kannst die Standardeinstellung anhand des Dreiecks beim Parameter sehen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Flo,

 

Es gibt kein Dreieck, das die Standardeinstellung für Parameter 5332 anzeigt...

 

Danke,

Marc

 

120 ist der Auslieferzustand. 

 

Viele Grüße
Flo