Vitocal 200-S - Wärmepumpe startet ohne erkennbaren Bedarf

Unsere Wärmepumpe ist im September neu installiert worden (Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV). Seit ca. 1 Woche startet die Wärmepumpe vorallem abends und nachts ohne erkennbaren Bedarf. Was ich sehe ist,  das die eingestellte Warmwassertemp von 45Grad  massiv überschritten wird (50Grad)

Ist dieses Verhalten korrekt? Es kostet immens viel Strom.

Grüße

3 ANTWORTEN 3

Hallo Hacky98,

 

so wie ich es sehe, dürfte er nicht überheizen, da die Ausschalthysterese bei 0 K liegt. Ich empfehle dir, dies deinem Fachbetrieb mitzuteilen, damit dieser es unserem Technischen Dienst meldet. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die Nachricht. Ich habe den Warmwasserbetrieb für eine zeitlang komplett in der App auf "Aus" gestellt und dann wieder auf Eco. Seitdem wird nur noch bis 45Grad erwärmt. 

Allerdings ist mir aufgefallen, dass schon bei ca 43Grad  die Warmwasseraufbereitung startet. Wo kann ich den Schwellwert einsehen? (sollte lt. Heizungsmonteur auf 40Grad stehen)

Grüße

Gerhard

Die Hysterese ist bei deiner Anlage auf 5K eingestellt. Dein Fachbetrieb kann die Anpassung dafür vornehmen.

 

Viele Grüße
Flo