Vitoladens 300-C startet nicht Fehlercode F9

Hallo zusammen,

meine Vitoladens aus 2008, 7248934 startet nicht mehr. Fehlercode F9, in der Codierebene 2 ist die Meldung 38:151 hinterlegt. Vermute Regelung defekt. Brenner startet auf Stufe 1. Sobald Stufe 2 zuschaltet geht die Flamme aus. Wartung wurde frisch gemacht. An den Einstellungen ist nichts verändert worden. Was meint Ihr und schonmal danke für die Unterstützung.

2 ANTWORTEN 2

F9 bedeutet Gebläsedrehzahl zu niedrig. 

Wenn das Gerät regelmässig gewartet wurde,sollte ein Austausch des Gebläses wieder Ruhe reinbringen.

Es kämen nämlich auch ein zugesetzter Wärmetauscher oder verstopfter Abgasweg in Frage.

Danke Franky, checke ich gleich mal.