Hallo,
für unsere zukünftige Doppelhaushälfte haben wir eine Vitocal 200-S, Typ AWB-AC 201.D13 Split-Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie einen Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer mit 300l Speicherinhalt vorgesehen.

Beim Netzanschluss meines Stromversorgers muss ich nun die Anschlussleistung in kW für Wärmepumpe sowie Speicher angeben. Sowie ich das sehe hat die Luft-Wasser-Wärmepumpe eine Leistung von 10,7kW, jedoch weiß ich nicht was ich für den Speicher-Wassererwärmer angeben muss. Kann mir da jemand die Anschlussleistung nennen?

 

Vielen Dank und viele Grüße

2 ANTWORTEN 2

Für den Speicher musst du nichts angeben. Er wird ja durch die Wärmepumpe erwärmt.

Die Außeneinheit hat eine Leistungsaufnahme von 5,13 KW. 

Wenn man den Elektro Heizkörper mit 9 KW mitrechnet ergibt das 14,1 KW

 

Die Angaben sind zur Bemessung der Zählervorsicherung nötig. Da der kleinste Anschluss 35A (= ca 22 KW)   hat, ist das für dich eher bedeutungslos.

 

Hallo holunder,

so wie es Hausdoc mitgetelt hat, ist es korrekt. Die Leistungsaufnahme deiner Außeneinheit Typ D13 (400V) hat im schlechtesten Fall (sehr niedrige Außentemperatur und hohe Vorlauftemperatur) eine Leistungsaufnahme von ca. 4,83 kW. Ab Plustemperaturen liegt diese zwischen 1,6 und 2,8 kW.

Der Druchlauferhitzer intern hat, wie bereits geschrieben wurde, 9kW.

Viele Grüße °fl