Hallo zusammen,

ich habe die Smart Grind Funktion aktiviert und jetzt in Hauptmenu ist "Smart Grid" verfügbar.

Mir ist es aber nicht klar wo das Relais (Shelly 1, gesteuert von WR von SMA) angeschlossen werden soll.

Auf dem Serviceanleitung steht "X3.1", aber hier auf dem Forum habe ich "143.1 und 143.5" gelesen, jetzt bin ich aber verwirrt. 

 

Brauche ich nur ein Relais?

 

Vielen Dank

Marco

13 ANTWORTEN 13

Hallo MarcoL,

 

über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Viele Grüße
Flo

Hallo Florian,

 

vielen Dank! Mir es ist aber noch nicht ob ich eins oder zwei Relais (von WR gesteuert) brauche; wo müsst er/müssen sie angeschlossen werden? Zwischen X3.1 und 216.1?

 

Danke!

Das habe ich doch in meiner Antwort geschrieben. 

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.

Viele Grüße
Flo
 

Hallo @Flo_Schneider 

Hallo @MarcoL 

Das heißt ich muss ein Kabel mit einer Ader von 216.1 auf X3.1 auflegen?

So wie im Bild ich ei gezeichnet habe?

 

Oder?

 

Danke

 

Gruß Alex 

 

20240927_202701.jpg

Nicht direkt. Der Kontakt muss ja geschaltet werden. Er sollte nicht dauerhaft gegeben sein.

 

Viele Grüße
Flo

@Flo_Schneider 

@MarcoL 

 

Das der Kontakt geschaltet wird, passiert ja über den Schütz.

Gibt's da eine Vorgabe von Viessmann?

Welcher Schütz?

 

Die Handzeichnung stimmt aber?

Am/Zum Wechselrichter VX3 muss kein Kabel gelegt werden zur Wärmepumpe?.

 

Vielen Dank 

 

Gruß Alex 

Ja, ansonsten passt das. 

 

Viele Grüße
Flo

Super, vielen Dank @Flo_Schneider 

 

Gibt es einen Schütz den ihr empfehlt?

 

 

Gruß Alex 

Nein, einen bestimmten haben wir diesbezüglich nicht. Sprich am besten deinen Elektrofachbetrieb darauf an.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo @Alex36355 ,

 

kannst du bitte mir dein Verdrahtungsplan zeigen?

Ich wurde ein Shelly 1 als Relais nutzten.

 

VG,

Marco

Hallo @MarcoL1 .

 

Ich habe mich darum leider noch nicht weiter gekümmert. 

Nur die Skizze die ich gezeichnet habe und @Flo_Schneider als OK gemeint hatte.

 

Aber danke schonmal für den Info des Schütz. 

Den bestell ich dann gleich mal.

 

Gruß Alex 

Hallo @Alex36355 

nach ein bisschen Recherche werde ich so machen:

von X3.1 zu Shelly 1 Pin I, von Shelly 1 Pin O zu 3 Wege WAGO Klemme, von da zwei Kabeln, ein geht zu 216.1 und ein zu 216.4.

Fertig!

Super, danke @MarcoL1 

 

Kannst gerne ein Bild senden.

Würde mich freuen.

Gruß Alex 