Vitocal 200 S Fehler Außeneinheit OA

Hallo,

An meiner Wärmepumpe taucht nach Inbetriebnahme der Fehler Außeneinheit OA auf in der Meldestatistik wird mir Fehler 16 angezeigt was könnte die Ursache dafür sein ?

 

Mit freundlichen Grüßen 

Philipp

20181104_145917.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Philippm,

prüf bitte einmal, ob der Parameter 5030 in der Codierebene 1 unter der Gruppe Verdichter korrekt eingestellt ist. Da du eine 7kW Außeneinheit hast, muss hier der Wert 7 eingestellt sein.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Philippm,

prüf bitte einmal, ob der Parameter 5030 in der Codierebene 1 unter der Gruppe Verdichter korrekt eingestellt ist. Da du eine 7kW Außeneinheit hast, muss hier der Wert 7 eingestellt sein.

Viele Grüße °fl
Hallo Philippm,

prüf bitte einmal, ob der Parameter 5030 in der Codierebene 1 unter der Gruppe Verdichter korrekt eingestellt ist. Da du eine 7kW Außeneinheit hast, muss hier der Wert 7 eingestellt sein.

Viele Grüße °fl