abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-S Anbindung an Solaranlage

Guten Abend. Wir planen eine PV-Anlage (10kWp) anzuschaffen und insbesondere unsere Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-AC 201.B07 (Baujahr 2011) darüber anzusteuern. 

Seriennummer 742469032210386050.

Leider finde ich in den Anleitungen nichts über die Anbindung an PV Technik bzw. Smart Grid Funktion. 

Seitens der Solateure funktioniert die Anbindung immer, die kennen die Anlage jedoch nicht im Detail.

Ich stelle mir die Frage, geht die gewünschte Integration und Ansteuerung mit unserer Wärmepumpe überhaupt?

Bitte gerne einmal um Einschätzung aus der Community. Vielen Dank.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

nein die hat noch kein Smart -Grid.

 

es gibt diese Optionen:

 


-Energiezähler 3-phasig
Best.-Nr. 7506 157
Mit serieller Modbus-Schnittstelle

 

-Erweiterung EA1
Best.-Nr. 7452 091 mit Umschaltung des Betriebsprogramms

 

-per Vitoconnect und Viessmann Api +Home-Assistent o.ä. wo du auf die Daten PV zugreifen kannst

-per lokalem Zugriff  Optolink Schnittstelle mit dem Optolink Splitter und Home-Assistent

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

nein die hat noch kein Smart -Grid.

 

es gibt diese Optionen:

 


-Energiezähler 3-phasig
Best.-Nr. 7506 157
Mit serieller Modbus-Schnittstelle

 

-Erweiterung EA1
Best.-Nr. 7452 091 mit Umschaltung des Betriebsprogramms

 

-per Vitoconnect und Viessmann Api +Home-Assistent o.ä. wo du auf die Daten PV zugreifen kannst

-per lokalem Zugriff  Optolink Schnittstelle mit dem Optolink Splitter und Home-Assistent

 

VG 

Okay, Danke Dir für die rasche Info. 🙂

Top-Lösungsautoren