Hallo zusammen,
auf Grund einer Fehlfunktion (mittlerweile behoben) unserer FBH, durch die ich mich intensiv mit dem Prinzip der Wärmepumpe beschäftigt habe, habe ich einige Veränderungen an der Heizungsanlage vor.
Ich möchte die Einzelraumregelungen entfernen und die Heizung konstant mit niedriger Vorlauftemperatur fahren. Ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 mit einem Vitocell 100-W Pufferspeicher.
Nun allerdings zu meiner Frage:
Wie kann ich prüfen, wie die Pumpe aktuell eingestellt ist und diese ggf. auf eine Konstantdruckkennlinie einstellen?
MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ,
ok das ist ein 46l Reihen-Puffer.
Dann gibt es keine zusätzliche Pumpe.
Die Sekundärpumpe in der Vitocal kann nicht auf Konstantdruckkennlinie gestellt werde, da sie, wie Flo schreibt, auf eine bestimmte Spreizung geregelt wird und nicht auf einen Differenzdruck.
VG
Hallo Flo,
danke für deine Antwort.
Der Plan sieht aktuell nicht vor, die ERR wieder in Betrieb zu setzen.
Die Wärmepumpe soll idealerweise dauerhaft mit niedriger Vorlauftemperatur arbeiten, ohne das erwärmte Wasser gegen irgendwelche schließenden Raumregler zu pumpen. Die Temperaturregelung soll ausschließlich über die Vorlauftemperatur und die Heizkurve erfolgen. Zu diesem Zweck möchte ich an der Pumpe eine Konstantdruckkennlinie einstellen, sodass das erwärmte Wasser gleichmäßig und nicht Schubweise im Haus verteilt wird. Wo finde ich diese Einstellung?
MfG
Hallo Peffy,
wie Flo schreibt lädt die WP mit der im IG eingebauten Sekundärpumpe deinen Pufferspeicher mit fixer Spreizung.
Bei einem Puffer muss es noch eine 2. Pumpe geben, die die Heizkreisverteiler aus dem Puffer speist.
Stell mal ein Bild diese Pumpe hier ein.
VG
Hallo!
Anbei Fotos von der WäPu und dem Puffer-Speicher. Am Puffer-Speicher kann ich keine 2. Pumpe erkennen.
MfG
Hallo ,
ok das ist ein 46l Reihen-Puffer.
Dann gibt es keine zusätzliche Pumpe.
Die Sekundärpumpe in der Vitocal kann nicht auf Konstantdruckkennlinie gestellt werde, da sie, wie Flo schreibt, auf eine bestimmte Spreizung geregelt wird und nicht auf einen Differenzdruck.
VG
Hallo qwert089!
Vielen Dank für die Antwort.
Können Sie mir auch sagen, wie ich nachschaue, auf welche Spreizung bzw. wie ich diese ggf. anpassen kann? Im Benutzerhandbuch finde ich den Punkt nicht.
MfG
Hallo Peffy,
beschreibe bitte mal wo dein aktuelles Problem ist und was du mit der Veränderung bewirken möchtest.
Das müsste bei dir eine Vitotronic W01c sein
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/757144
--> Serviceanleitung Vitotronic , dort
7340 Betriebsweise Sekundärpumpe
lass dir das von Flo_schneider absegnen, bevor du daran etwas verstellst.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |