Ich habe das Problem, dass in gewissen Temperaturbereichen die Heizung und die Kühlung gleichzeitig laufen. Die 3-Wege-Ventile schalten in Sekundentakt um. Das über Stunden. Die Kühlpumpe und die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung laufen beide.
Kann man die Einstellung vornehmen das entweder nur gekühlt oder geheizt wird?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, kannst du mir mitteilen, nach welchem Installationsschema die Anlage aufgebaut wurde? Idealerweise nennst du mir die Schemen-ID. Was meinst du mit Kühlpumpe und Pumpe für die Fußbodenheizung laufen beide?
Viele Grüße
Flo
Noch zur Information - ich habe einen Registerspeicher. Die Vissmann steuert die Fußbodenheizung über die Umwälzpumpe die Warmwasser aus dem Puffer in die Fußbodenheizung schickt. Wenn das Heizen ausgeschaltet ist wird auch die Umwälzpumpe von der Vissmann ausgeschaltet.
Hallo visswolf,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, kannst du mir mitteilen, nach welchem Installationsschema die Anlage aufgebaut wurde? Idealerweise nennst du mir die Schemen-ID. Was meinst du mit Kühlpumpe und Pumpe für die Fußbodenheizung laufen beide?
Viele Grüße
Flo
Ich habe eine Grundfos Pumpe welche die Wasserzirkulation für die Fussbodenheizung macht.
Die Kühlung wird über eine Pumpe in der Vitocal gemacht. Wenn ich rein auf Kühlung schalte wird von der Vissmann Steuerung die Grundfos abgeschaltet.
Wenn Kühlung und Heizen in der Steuerung eingestellt ist Läuft die Grundfos und die Vitical Pumpe. Die 3-Wege Ventile schalten immer zwischen den zwei Pumpen um.
Danke, es ist in jedem Fall merkwürdig, da entweder nur gekühlt oder nur geheizt werden kann bei einem Heiz-Kühlkreis.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
zkühlgrenzeKühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Mach bitte mal Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn dies der Fall ist. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Derzeit habe ich den Kühlkreislauf deaktiviert.
Die Anlage heizt gerade im Heizbetrieb den Pufferspeicher auf.
Viele Grüße
Flo
Stimmt. Der Kühlkreislauf ist derzeit auch ausgeschaltet. Im Übergangsbereich zwischen Frühling/Sommer und Herbst/Winter schaltet die Anlage manchmal über Stunden zwischen heizen und kühlen im Sekundentakt hin und her.
🙂 jetzt bei -3 Grad habe ich nicht das Problem, daß sich die Kühlung einschaltet.
Dass die Anlage im Sekundentakt zwischen heizen und Kühlen umschaltet, kann ich mir nicht vorstellen. Denn ob Heiz- oder Kühlbetrieb aktiv ist, hängt von der Heiz- bzw. Kühlgrenze ab. Diese sind wiederum auf das Langzeitmittel der Außentemperatur angewiesen, welches 3h beträgt.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |