Hallo zusammen,

 

bei unserer Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13 ist der Fehler A9 aufgetreten.

Ich habe die Meldungshistorie des Kältekreises ausgelesen. Diese findet sich anbei. Was bedeuten die Hinweise und wie lässt sich das Problem weiter einschränken?

Danke und viele Grüße
Tobias

shared image (4).jpg
5 ANTWORTEN 5

Hallo ETAViessmann,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

 

bitte entschuldige. Ich habe den Typ in meiner vorherigen Nachricht verwechselt. Es handelt sich um eine Vitocal 200-G Typ BWC 201.B13.

Die Seriennummer lautet: 7970997301220123
Die Seriennummer der Vitotronic lautet: 7924322207201128

 

Viele Grüße
Tobias

OK, danke. Die Ursache sind zu hohe Temperaturen im Sekundärkreis. Wie hoch ist denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

 

die Temperaturvorgabe erfolgt über die externe Aufschaltung und beträgt 65 °C.

Viele Grüße

OK, ohne elektrische Zusatzheizung wird dieser Wert nicht erreicht. Die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe beträgt 65°C, damit ist es realistisch, eine Warmwasser-Soll-Temperatur von 50 - 55°C zu erreichen. 

 

Viele Grüße
Flo