Vitocal 200-A Meldung 07-Kältekreisregelung; Fehlerspezifikation: 1A und 33

Hallo liebe Community,

meine Vitocal 200-A gibt die Meldung "07-Kältekreisregelung" aus. In der Diagnose des Kältekreislaufs wurden alle 10 min (Ablauf der WP-Sperrzeit) gleichzeitig die Meldungscodes "1A" und "33" ausgegeben. Weder der Verdichter noch der eingebaute Durchlauferhitzer laufen dabei.

Meldungscode 33 ist im Vitotronic-Handbuch beschrieben und bedeutet eine (zu) niedrige VL-Temperatur im Sekundärkreis. Was aber beudeutet der Meldungscode 1A? Und wie kann zumindest der Durchlauferhitzer zum Arbeiten überredet werden, um zumindest eine Grundwärme bereitzustellen und Frostschutz sicherzustellen? Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Vielen Dank vorab und beste Grüße!

H. Coenen

1 ANTWORT 1

Hallo Hcoenen,

bitte entschuldige, dass du erst jetzt eine Antwort von uns erhältst.

Die Meldung 1A bedeutet lediglich, dass der Verdichter nicht startet. Was ist der Hintergrund, dass die Temperaturen an deiner Anlage so niedrig sind?

Der Durchlauferhitzer übernimmt den Betrieb ganz ohne Verdichter, wenn der Paramerter 5012 auf 0 gestellt wird.

Viele Grüße °fl