Hallo
Wie kann es sein, dass meine Warmwasserwärmepumpe einen so hohen Stromverbrauch hat?
Wir sind ein 2 Personenhaushalt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Vitocal060-a,
es ist bekannt, dass die Zählung nicht korrekt erfolgt. Hier wird derzeit an einer Lösung gearbeitet.
Viele Grüße
Flo
Hallo Vitocal060-a,
du solltest diesem Wert nicht glauben. Hinter dieser Angabe steht ein nicht dokumentierter mathematischer Algorithmus, der den mittleren Verbrauch pro Monat ausweisen soll. Es dauert viele Wochen, bis man dieser Zahl vertrauen schenken kann. Insbesondere in den ersten Betriebswochen werden hier exotische Zahlen angezeigt.
Aber man sollte die Gelegenheit nutzen, den Betrieb etwas sorgfältiger zu beobachten. Wie lange und wie oft ist die WP in Betrieb? Gibt es eine Zirkulationsleitung und wie oft ist die Zirkulationspumpe eingeschaltet? Für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Brauchwasseranlage sollte die Zirkulationspumpe möglichst selten laufen.
In einem Haushalt mit zwei Personen sollte die WP einmal (bis maximal zweimal) in 24 Stunden für etwa zwei Stunden in Betrieb sein. Wenn das mehr ist, sollte der Zirkulation besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Viele Grüße
SISA
Hallo Vitocal060-a,
es ist bekannt, dass die Zählung nicht korrekt erfolgt. Hier wird derzeit an einer Lösung gearbeitet.