abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 060-A T0E Trinkwasser Wärmepumpe 180 L , Aufheizverhalten

 

Hallo, 

seit Oktober habe ich meine Vitocal 060-A T0E Trinkwasser Wärmepumpe 180 L Z021986 Außenluft inkl. Elektro-Heizeinsatz in Betrieb. Das Gerät steht im Heizungsraum bei ca. 14 Grad Umgebungstemperatur. Ich betreibe es im Umluftbetrieb im Programm Modus. Die Aufheizzeit ist aufgrund einer PV Anlage von 10 Uhr bis 16 Uhr eingestellt. Die Soll Temperatur beträgt 55 Grad.

Innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden wurde das Wasser erwärmt. Das Gerät lief in der Zeit durch.
Seit 2 Wochen verhält sich das Gerät anders. Es beginnt der Kompressor für ca. 20 Minuten zu laufen, hört dann wieder auf, das Gebläse lauft weiter (das Kompressorsymbol ist weg). Nach ca. 10 bis 15 Minuten läuft der Kompressor wieder an um dann wieder nach 20 Minuten auszugehen. Das geht so 2 bis 3 mal. Danach läuft der Kompressor ca. 2 Stunden durch und die Soll Temperatur wird erreicht.
Ist das ein normales Verhalten?

Beim Starten des Kompressors gibt ein für mich ein unschönes Geräusch. Ich gehe von einem normalen Startgeräusch aus.

Schon mal danke für eure Antworten

Spoiler



 

1 ANTWORT 1
Top-Lösungsautoren