Viessmann vitocal-a 350 awi 120 Luftawasserwärmepumpe Baujahr 2007 fehlercode B5 heissgas. Was tun?

Vitocal 350 awi 120 Luftawasserwärmepumpe aus bj.2007 fehlercode B5 heissgas. Lässt sich nicht quittieren. Was tun?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Alexlvanov10,

du meinst vermutlich die Meldung 5B. Diese beschreibt eine Unterbrechung des Heißgastemperatursensors. Hier solltest du den Widerstandswert (Pt500) am Anschluss F23 durch deinen Fachbetrieb prüfen und den Sensor ggf. austauschen lassen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Alexlvanov10,

du meinst vermutlich die Meldung 5B. Diese beschreibt eine Unterbrechung des Heißgastemperatursensors. Hier solltest du den Widerstandswert (Pt500) am Anschluss F23 durch deinen Fachbetrieb prüfen und den Sensor ggf. austauschen lassen.