abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Vitocal 262-A T2E-ze

Hallo Viessmann Community,

meine BWWP Viessmann Vitocal 262-A T2E-ze, habe ich seit dem 27.5.2022 in Betrieb, bin seit der Inbetriebnahme sehr zufrieden,  seit ca.14 Tagen läuft die Anlage nicht mehr durch bis die Temperatur erreicht ist, sondern sie läuft nur noch ca, 20 min bei ca. 400 watt und geht dann auf Lüftersymbol blinkt  „Wärmepumpe startet nach Ablauf der Mindestausschaltzeit“ nach ca. 15 min. startet die Anlage wieder für ca. 20 min. usw.

 

Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, wenn kein Wasser entnommen wird läuft sie ca, 12 Std. bis das Wasser 50 Grad erreicht hat.

 

Was kann das sein? Vielen Dank

 

Viele Grüße Rudolf

 

Anlage: Bild Stromverbrauch, der Hohe Energieausschlag ist die Zuschaltung vom

E-Heizstab !!

Rudolf111_0-1734110604657.png

 

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren