Einsatzbericht des Viessmann Technikers
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 - Montage in Neubau in 07/23
Herstellernummer: 7727496204630126
Anlage mit Beanstandung Geräusche im ganzen Haus hörbar gemeldet.
System im warmen Zustand ohne Störcode vorgefunden.
Fehlerspeicher ausgelesen und Abnahmeprotokoll erstellt.
Fehlerursache:
- Schall und Vibrationen der Kältemittelleitungen übertragen sich auf die Wand
Durchgeführte Tätigkeit:
- Anlage auf auffällige Geräusche überprüft, Verdichter läuft absolut normal
Aufgrund von 3 Voreinsätzen zum selben Fehlerbild oder aufgrund abweichender Hydraulik nach
Viessmannvorgaben wurde eine aktuelle IST - Hydraulikskizze erstellt und dem Anhang beigefügt.
- Betriebsprobe durchgeführt
Es ist eine Folgeaktivität notwendig.
- FP verlegt die Kältemittelrohre von Inneneinheit zur obersten Deckendurchführung mit mehr Platz zur Wand und den anderen Rohren. Kältemittelrohre sind momentan eingeklemmt zwischen Wand und Heizungsrohren.
- Eventuell muss noch ein Resonanzbogen zwischen Außeneinheit und Wanddurchführung eingebaut werden.
Rohre gehen zwar in den Boden, kurz darunter aber durch die Wand
Hallo Markus,
du musst diese Vibrationen nicht akzeptieren. Ob es bezüglich einer Leistungsbegrenzung Probleme bei der Erwärmung des Gebäudes gibt, kann ich nicht beurteilen. Ich empfehle dir, dich diesbezüglich nochmal mit deinem Fachbetrieb auseinanderzusetzen. Wenn er die Änderungen vorgenommen hat, die Geräusche/ Vibrationen der Kältemittelleitungen aber noch vorhanden sind, kann es auch Sinn machen, sich dazu noch einmal mit unserem Technischen Dienst auseinander zu setzen.
Viele Grüße
Flo