Hallo,habe seit 6 Monaten eine Vitocal 200 A, Typ AWO-E-Ac 201.A13.Damit werden ca 180 m2 auf 2 Etagen geheizt.Der momentane Verbrauch bei 0-3 Grad Außentemperatur liegt bei ca.55-60 kw/h in 24 Stunden.Mich kommt der Verbrauch ziemlich hoch vor.Ist der Verbrauch normal oder zu hoch?VG
Hallo,
das ist definitiv nicht wenig.
Der Verbrauch einer WP steigt um jeweils ca. 10% wenn man die Heizkurve oder WW um 4 Grad höher als nötig gestellt hat.
Du solltest im 1. Schritt alle Raumthermostate auf Max stellen und dann eine Heizkurve ermitteln bei der es gerade warm genug wird.
VG