abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VL Wärmepumpe und Vorlauf FBH

IMG_1869.png

IMG_1871.png

Ist es normal, dass zwischen VL der WP und VL der FBH über 8°C liegen? 
 

 

IMG_1869.png
IMG_1871.png
12 ANTWORTEN 12

Volumenstrom durch die WP zu niedrig.

Normal sind 1950L/h.

Dein Puffer arbeitet als Mischer, weil der Volumenstrom durch die Heizkreise deutlich höher ist.

 

Gruß Frank

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.

Woran machst du nun fest, das der Volumenstrom zu niedrig ist?

Für die Abtauung werden 1000 l/h benötigt.

 

Die WP liefert mit aktuellen 1210 l/h ja ca. 7 kW in den Puffer.

Man müsste ja erstmal etwas über den Aufbau wissen, weil wenn die WP aus dem Puffer im Rücklauf 44,4°C nimmt und der Pufferfühler nur 41.2°C hat, dann gibt es hier ja schon ein dt von 3k.

Nach der Installation lag der Volumenstrom bei 1600. 
Das hatte zur Folge, dass die Spreizung zu gering war. Viessmann hat mir zu den ca. 1200 l geraten. Ist das falsch?
Ich habe insgesamt ein komisches Gefühl. Der Verbrauch ist sehr hoch. An Tagen wie heute braucht die WP über 70 kWh. 

Welche Spreizung ?

 

Gruß Frank

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.

Was müsstest Du wissen?
Ich habe überhaupt keine Ahnung und mein HB meint, es wäre alles in Ordnung. 

zwischen Vorlauf und Rücklauf. 

Interessant wäre erstmal zu Wissen was bei dir engebaut ist.

Puffer ?

Wärmepumpe ?

Mischer ?

Glaskugel lesen ist aus.

Gruß Frank

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.

Hilft das?

Viessmann Vitocal 150-A Typ: AWO-M-E-AC 151.A10

Heizwasser-Pufferspeicher: - Energieeffizienzklasse: B - Warmhalteverluste: 28 W - Inhalt: 50 l Speicher- Wassererwärmer: - Energieeffizienzklasse: B - Warmhalteverluste: 51 W - Inhalt: 200 l - Nicht solarer Inhalt: 209 l

Divicon mit Mischer DN25 - 1" Komplett montierte Divicon Heiz-/Kühlkreis-Verteilung

Divicon ohne Mischer DN25 - 1" Divicon Heiz-/Kühlkreis-Verteilung ohne Mischer, komplett vormontierte Einheit - Heizkreispumpe, (drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe), steckerfertig verdrahtet - Rückschlagklappe - 2 Kugelhähne mit Thermometer - Wärmedämmung, für Kühlbetrieb geeignet Umwälzpumpe: Wilo Yonos PARA 25/6 Anschluss zum Heiz-/Kühlkreis (Nennweite): DN 25 - 1"



Warmwasser und Heizungspuffer getrennte Speicher ?

Also einzelne Fässer.

 

Gruß Frank

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.

Bei mir steht 1 großes Gefäß! 

Ein Kombi Speicher.

Da kenn ich mich nicht aus.

 

Aber so wie das hier im Forum gelesen habe läuft die WP größtenteils mit der Vorlauf Temperatur der

Warmwasser Bereitung.

Das lässt sich nur vermeiden wenn die Zeiten fürs Warmwasser eingeschränkt werden.

 

Sonst kalt Duschen, oder hoher Stromverbrauch.

 

Laienhaft nach bestem Wissen frei übersetzt.

 

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.

Mach am besten einfach mal 2 - 3 Bilder, dann kann man sich das besser vorstellen und falls du hast ein Bild vom Hydraulikschema. Vielleicht auch noch den Typ vom Speicher.

 

Je nachdem, ob der Fühler auf die richtige Höhe montiert wurde, kann es auch im Pufferspeicher schon wärmer sein. Es gibt ja welche mit Tauchhülsen und auch welche mit Klemmleisten an der Seite.

 

Deine Spreizung ist zur Zeit bei 5k und die ist Ok.