Hallo,
ich besitze eine VItocal 300-G BWC 3001.C06 mit NC Box und Tiefenbohrung.
Diese habe ich ohne Raumtemperatursensor und Taupunktwächter im Kühlbetrieb gestartet.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Vorauftemperatur teilweise auf 14°C oder sogar 13°C abkühlt.
Ich habe aber die Min. Vorlauftemperatur auf 18°C gestellt. Kann mir da jemand helfen? Ich habe die Kühlung jetzt vorsorglich ausgestellt.
Hier die Parameter:
7100: Kühlfunktion:1
7101: Kühlkreis: 1
7103: Min. Vorlauftemperatur: 180
7104: Einfluss Raumtemperatur Kühlkreis: 0
7105: Raumtemperaturregelung Kühlkreis: 0
7107: Hysterese Raumtemperatur Kühlkreis: 10
7110: Niveau Kühlkennlinie: 0
7111: Neigung Kühlkennlinie: 12
7109: Freigabe Vorlauftemperatursensore Kühlkreis: 0
7117: Taupunktwächter: 0
7118: Einschaltschwelle Kühlintegral: 10
Vielen Dank für jede Hilfe!!!
Hallo Neubau2021,
vorneweg empfehle ich dir, den Kühlbetrieb nicht ohne Feuchteanbauschalter zu betreiben. Dieser ist dafür da, deine Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Du hast die falsche NC-Box eingestellt, der Parameter 7100 muss auf 4 stehen. Prüf es mit der Einstellung bitte nochmal.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich habe die 7100 jetzt mal auf 4 gestellt.
Primär und Sekundärpumpe sind jedoch aus gegangen und bleiben aus..
Im Handbuch wird auch beim Parameter 7100 nur von 0 - 3 angezeigt.
Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Viele Grüße
Flo