Da meine Anfragen an Viessmann nicht direkt beantwortet werden, stelle ich die Frage auf Wunsch von Viessmann hier ins Forum
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Mayer1: ich betreibe bei mir die Kombi Vitocal 250-A13 und E3DC S10 Pro.
Die SGReady-Steuerung habe ich aktiviert. Im E3DC-System muss dabei ein Kriterium hinterlegt werden,
ab welchem Strom-Überschuss SGReady geschaltet wird. Und in der Viessmann-Anlage kannst Du mit den Parametern von @Flo_Schneider oben einstellen, was dann passieren soll. Ich hatte es bei mir auf +10K im WW-Betrieb eingestellt.
Nach einigen Monaten Betrieb habe ich es bei mir jedoch wieder abgestellt, weil ich folgende Überlegung angestellt habe: Im Winter habe ich nicht genug PV-Strom, im Sommer habe ich zuviel. Bleibt als Anwendungsfall die Übergangszeit. Weil aber bei der WW-Bereitung mit +10K der COP stark sinkt (ca. 20-30%) ist das natürlich weniger effektiv als den Strom im Batteriespeicher der E3DC-Anlage zu parken und mit Verlust (10-15%) wieder herauszuholen.
Wenn nun der Batteriespeicher eher groß ist, wird das meist per Batterie gut funktionieren. Wenn man keinen Batteriespeicher hätte, dann würde aber SGready immer Sinn machen. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ich würde erst bei geringer Batteriekapazität neu überlegen.
Nicht berücksichtigt dabei habe ich die Lebensdauer-Auswirkungen auf die WP und/oder den Batteriespeicher.
Aber noch ein Hinweis: es gibt einen weiteren Weg (aufwändig !) die Steuerung der Temperaturen der WP vorzunehmen - und zwar smart. Die Viessmann-API erlaubt die Steuerung einiger Parameter (z.B. die WW-Temperatur und die Komfort-Raumtemperatur) per Programm. Das kann z.B. ein Home-Assistant oder ein iobroker übernehmen. Dort wird dann auch die E3DC-Anlage integriert. Nur dafür ist allerdings der Aufwand recht hoch. Ich nutze iobroker, aber etwas Programmierkenntnis ist erforderlich. Ich habe bei mir im Haus noch wesentlich mehr im iobroker, aber auch da bislang auf eine smarte Temperatursteuerung der Wärmepumpe verzichtet.
Hallo Mayer1,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz oder Relais, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Weitere Infos findest du in der nachfolgend verlinkten Serviceanleitung zur Regelung.
Viele Grüße
Flo
@Mayer1: ich betreibe bei mir die Kombi Vitocal 250-A13 und E3DC S10 Pro.
Die SGReady-Steuerung habe ich aktiviert. Im E3DC-System muss dabei ein Kriterium hinterlegt werden,
ab welchem Strom-Überschuss SGReady geschaltet wird. Und in der Viessmann-Anlage kannst Du mit den Parametern von @Flo_Schneider oben einstellen, was dann passieren soll. Ich hatte es bei mir auf +10K im WW-Betrieb eingestellt.
Nach einigen Monaten Betrieb habe ich es bei mir jedoch wieder abgestellt, weil ich folgende Überlegung angestellt habe: Im Winter habe ich nicht genug PV-Strom, im Sommer habe ich zuviel. Bleibt als Anwendungsfall die Übergangszeit. Weil aber bei der WW-Bereitung mit +10K der COP stark sinkt (ca. 20-30%) ist das natürlich weniger effektiv als den Strom im Batteriespeicher der E3DC-Anlage zu parken und mit Verlust (10-15%) wieder herauszuholen.
Wenn nun der Batteriespeicher eher groß ist, wird das meist per Batterie gut funktionieren. Wenn man keinen Batteriespeicher hätte, dann würde aber SGready immer Sinn machen. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ich würde erst bei geringer Batteriekapazität neu überlegen.
Nicht berücksichtigt dabei habe ich die Lebensdauer-Auswirkungen auf die WP und/oder den Batteriespeicher.
Aber noch ein Hinweis: es gibt einen weiteren Weg (aufwändig !) die Steuerung der Temperaturen der WP vorzunehmen - und zwar smart. Die Viessmann-API erlaubt die Steuerung einiger Parameter (z.B. die WW-Temperatur und die Komfort-Raumtemperatur) per Programm. Das kann z.B. ein Home-Assistant oder ein iobroker übernehmen. Dort wird dann auch die E3DC-Anlage integriert. Nur dafür ist allerdings der Aufwand recht hoch. Ich nutze iobroker, aber etwas Programmierkenntnis ist erforderlich. Ich habe bei mir im Haus noch wesentlich mehr im iobroker, aber auch da bislang auf eine smarte Temperatursteuerung der Wärmepumpe verzichtet.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 8 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 |