VITOCAL 300 Störung A7 / A9 Kältekreis Err/Msg 00000200

Hallo liebe Community,

habe immer wieder das Problem das nach 10 mal A7 die Wärmepumpe mit A9 "abschaltet".

Um A7 zu vermeiden habe ich alle Heizkreise im ganzen Haus auf.
Ich habe keinen Pufferspeicher.

Jetzt habe ich zum erstenmal es geschafft eine Fehlermeldung zu finden in Diagnose-Wärmepumpe->Kältekreis

Err/Msg 00000200

Leider kann ich im Handbuch keine Referenz finden.

Kann jemand helfen?

Vielen Dank & bleibt gesund!

Ciao kp

 

1 ANTWORT 1

Hallo kp,

der Err-Code 200 sagt aus, dass der Kondensationsdruck zu hoch war. Das ist eine Regelhochdruckstörung, welche durch eine zu geringe Wärmeabnahme im Sekundärkreislauf, einem zu geringen Anlagendruck oder einer zu hoch eingestellten Solltemperatur ausgelöst werden kann.

Viele Grüße
Flo