Umstellung EVU-Sperre auf Leistungsreduzierung(4,2kW) nach §14a Neu bei Vitocal 300-G

Kann der EVU-Sperrkontakt bei der Vitocal 300-G, nicht auch, wie schon bei den One Base-WPs , durch einen Softwareupdate, zur Leistungsreduzierung auf 4,2kW nach §14a Neu statt Abschaltung, genutzt werden? Was spricht dagegen ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Araneus,

 

dies ist bei der 300-G nicht möglich, da dies Softwareseitig nicht vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Araneus,

 

dies ist bei der 300-G nicht möglich, da dies Softwareseitig nicht vorhanden ist. 

 

Viele Grüße
Flo